现将有关内容汇总:欢迎追加0 c' \8 p6 j5 G* m9 `& r
B) F$ ?& F- n/ w5 G
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么: g2 @: I7 K- g& W3 R2 b
" T }0 D- }* d" z' F6 g/ o答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.& `# g7 w0 M) l g! A. o9 ]
* W' _% t7 c! d3 e$ \4 M
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来4 ]+ G0 q, [0 E& J
5 q; c& O- \. H% J# J( [( w' t9 `3 r$ [* S N S) d+ s# E# L
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好% ~" _# z, @( Q) N% K
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
9 g2 T) c6 F* D& m3 _ 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
e4 l4 g0 w* \
/ u) R5 K) e/ P9 R+ E6 q W% a* V要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。* u# y q: v! m0 ^
容易搞错。
4 L' `2 j9 k3 s% ^* v0 m0 k: P6 y+ i2 |; P; W
这个问题很难答的全面。我补充几点:6 ~4 y8 T/ T- l: x
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。. @& T1 P/ K& q) ]1 ?5 ~- j
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。' X J5 q+ u3 [! }) ~
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
3 y# i K8 }1 J! C) p0 C6 M3 T4 D要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
# @: ?! Z; P' z2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,* ?8 S% o/ f [" S& p
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
5 I9 Q( m. F, K% b/ j4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
9 Z" u# A' T# j$ C8 @, J5、会用radio
+ M1 G6 h. U6 y9 h6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后5 U" j: K. L2 J& W3 P( W/ [1 C
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。# w' a7 e, g# S( m% a4 V$ U& k+ l
干过几次多注意就都知道了。 |
|