看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:; [' J: w o% F, B; o x3 ?
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
' S* k6 m& Q/ Q& HA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。! E" |% J7 T8 Z! w* j# C
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
% Z+ q) ]# i! N) X/ u8 n( YC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?% a/ s$ J) e4 @! X2 f6 y" A
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
+ a% S& l4 o. v. nE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
, t6 z; x) O- Y( x. N/ FF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
! f8 d5 G7 {8 T$ T# CG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。; ?0 l3 X# a4 `' X$ k2 M
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
7 ]! J$ y" L o7 r* E' c$ H/ y& iI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。4 A& S& t! \ P0 J5 L
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
: W+ X R+ k$ Z) Y3 E7 `0 h吐血如注,说不下去。
: d& O4 t% Q3 n0 ?) I5 N9 U! V8 J约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
1 D% s0 @1 k6 X: g3 I% e; v* }1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。1 p3 o0 [5 _2 z8 a
2)中又说每出电口按不小于1A计。$ s/ D1 z- y# m3 P3 a5 W* i p
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。 n" Z- W" { t' T
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
7 K# x" B) U: C5 }' K7 bhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|