When open a motor connection  box,
% [) ~  o, s7 kBeside  three phase wires for the power,
2 h9 @  ]0 c) iWe have another two wires marked as P1 and P2
- d; K( x  @* h# q3 W1 K' U: P7 VWhat is that for(P1, P2)?
# b& ?0 O. f. y( s/ I: l" \" gMost of the time, they are not used.
( Q  N6 |! E2 ?/ r8 D* ^
9 j: S6 Z: w: V. h7 I# }Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 * b9 i) h4 U$ \3 I9 _- o1 k

2 U! \( {; T$ ^- `6 m% ?) V( y9 c1 q8 z* s& Y5 V8 c1 q
Just for temperature monitoring!; R  ]. S4 ]2 _" J2 y) x8 _# T4 E( Y# C

( ?9 B3 r8 h* c2 f, m* j
: g0 G, R& d' j6 `' _# W& A6 K3 E+ h8 p0 v( h  K

! q7 K+ X6 C) Y3 c$ M; v2 z; l7 X% Y
. U. {% F4 v" w  Q' u0 V1 U: o2 @
/ [, W: Y2 X+ [7 c& U
) U; G2 S& ]) x9 A$ I
8 G" i1 D7 c. }5 M& D

8 }( Q! y6 P4 E* H- Y: ]! @2 {- k) e! H. W
; ?, M# v' i, ~* G; i4 o' C
5 W+ k+ P5 L5 V
- e6 f: R3 t9 w# x% h
! o1 ^7 V) o3 f, C
& k) ~) w: |3 c- f) p0 n
$ B- U: ?3 `8 a
*****************: ~" _: n( j1 N# v/ O- A4 D' q
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!5 u' j7 U3 ]& _5 p" Q2 f

& s4 L( D6 H' q  ~9 z6 II think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.0 \" q* \! Y* @) ~: V, a, x

+ R: M: M# `8 [5 ?/ dTry the following website for details:- K0 p$ p# O: Z/ a
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
7 d, z8 o* e6 K4 P6 c四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

6 _3 C2 F' r& w' f. D
理袁律师事务所
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.' u- G% L/ h- r$ _
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
理袁律师事务所
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:8 h3 n. j. q( q1 U6 ^! s
5 f" g: F5 f: _- u5 k8 u2 \% k
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
, n; J5 L' V3 P, q4 t9 w; K4 K+ z
) ?# G) b. {% u% Z
, C1 ]) `3 ^6 g7 e
1 S9 i3 d, g8 z" D+ }- n7 ^4 O
) y! `" p) E9 H( y1 C
( z# d! w. c+ Q% i
: `6 i+ w* X* E+ ?7 H2 Q& V: g8 h" L0 M0 j% h
( q+ u/ e' o. `; Z( J  G$ a  D
& w* t. N! y) a7 j" G4 D
$ U' K, f, ]' D
! \' A1 a1 k' \% Y
$ B  u1 u3 i9 `2 {& o

+ h# i3 R- J# O# D' }9 ]. j+ @
0 C# n$ K" l4 n9 E& r
/ B$ O3 B2 y# j
7 p! b4 w) M+ w*****************3 d/ m' p; G5 D3 Q6 w: M  o( _, A% P' V
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-12-26 23:46 , Processed in 0.178572 second(s), 29 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表