老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我是住CONDO的. 就这一个多月吧, 老是听到墙里面的水管24小时地在丝丝的叫,白天还好晚上就很刺耳. 我把那声音录下来了放了YouTube上面. 是不是我楼上楼下马桶在漏水怎么的啊? 能有高手指点一二吗?
) O/ p$ ~; D2 ^' A% ]( K% e# ]/ |, e+ l+ A! m% c
http://www.youtube.com/v/Aa9Ni2nHTds&hl=en&fs=1
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-6 07:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 移民电工 于 2010-6-6 09:04 编辑 . P1 d  u* _; F3 r3 A7 ?
0 }0 A- e* n1 A8 c& P
most of time reason is Ball shut-off value need adjust or flapper value can not sealed.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-11 18:52 | 显示全部楼层
听了那个水管的吱吱声,应该是你的邻居或者其他楼层的用户用水或漏水造成的。0 [  u" c, p+ B" m! b+ @

. K8 [, ]7 k; P" L如果你入住时没有,最近才发生的,那么,就是某家的某处漏水了。这个你可以去和物业管理的人说说,让他们负责检查和维修。
6 F0 O; X' z" p, m; B& e
( q3 c' _( e" U# a. [' ]居民室内用水管有时会发生震动,产生噪声,影响居民的生活环境。发生震动产生噪声的原因实际上很复杂,一般有以下几种原因:
* s. y- \; U  s: q1、高层建筑内的减压阀失灵,用水管内压力过高。  H7 N8 l2 r% w  a8 q; b
2、地区水压间接性过高,造成室内用水管间接性震动。
4 k6 K( B3 W2 X1 B3 V3、室内管改装时,管道走向不合理,敷设在天花板或高位的用水管内积有空气。
7 C% `! Q# Z7 P4 W! Q4、抽水马桶闸门漏水、空气从抽水马桶进入用水管道。. l: g8 P) ^- i3 K3 t" E5 m+ \
5、多层屋顶水箱浮球阀失灵,造成连续撞击声,从管道上传到室内。3 Q  z. i: [) U7 i$ f
6、小区泵房之泵管的单向阀门阀板失灵,造成间接性抖动,噪声从管道上传入室内。
5 o% a( l7 ?2 m2 O) O0 {' w7、管道尽头积聚空气,水压变化时引起震动,传入室内管道。, E# d- E) |2 W+ I# I2 K1 v8 _' m
8、室外进水管漏水,当室内突然大量用水,造成室外进水管瞬时负压,空气随水流进入室内管并积聚。6 A, w  g. p0 t" K% {
9 t  r0 A6 W/ \' A' g6 r
你家的情况基本上是别人家用水或漏水造成。