埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2994|回复: 1

[技术互助] UPS维护

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。. Q+ E' W3 E: \, f+ P; k% Y
(1)日检
! l3 T; a0 ?/ c1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;3 G. F% G% J4 ?  z" p* I( q, A  S
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;) P  _; L" w8 E0 v: a: [
3)有无异常噪声;
4 C, T. j; `3 D8 E6 ^  X4)确认通风栅格无阻塞;) Q! y! H5 e! P( ^
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
$ U1 @8 X' m! G(2)周检
6 k* K& I+ c  Q+ U0 K1)测量并记录电池充电电压;
  u7 p  ~* b" a9 q* j7 M2)测量并记录电池充电电流;7 l) W3 `6 F" ^+ z4 E
3)测量并记录UPS 三相输出电压;# \( n, t& @" S; i% c$ O& A- W* [
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。+ D: o$ b7 Y, I' Y0 Y
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。* R! m( V, F  @: _) `4 v* r0 T
(3)年检& i- X3 l! I( ^+ o
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
' ?6 W- |( u6 s2 g1)首先按周检的内容进行检查;2 r* k, P/ ^2 n) ?! w
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
+ Y) V8 r  s# R3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
; C2 i6 v2 k+ ~1 |4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;' S( z& P! D$ g% J: N
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
$ `6 y5 [5 }, f4 n6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
9 i7 R( p' x) _, S. }电容----检查漏液、变形等3 r# w  A& R% J( I9 V2 P5 [, m
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
! s/ G0 |) _2 B7 d7 G电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
: P0 e. W0 L0 j( Z" i4 n- m6 k% H/ u印刷电路板----检查清洁度和完整性
& G0 F) S: a% q% D$ _. D7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;5 P. w; X& X% M. o; M* x
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;$ ~; y; z1 D$ _. @$ n2 s4 y4 ^1 G8 n
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
  w# j& g6 Z4 C/ o  x" J, [( k(4)其他检查" o) Q+ k: R3 _, t" b' C& M
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;, L. i# e% U; c/ Y# E1 V& W
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。  v4 d# v# J; [* V% Q* e
3.1.2        电池维护3 ?" u0 Z5 r; K8 [. g" v# Z
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
* p; d; u9 M/ y5 }% X; y(1)蓄电池保养+ x" g6 k7 g/ f# k+ x9 w& _
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:& c/ w+ a3 b* A- m
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;4 U1 V2 e8 ~4 S. P; B
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
5 p7 n, E: u+ R, u, [" R+ }3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
- d+ W0 {/ v9 Z& e2 m- {4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
8 _1 U  a) v, G, A/ b9 ]" m0 T; H5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;  P3 J; z; Q/ P* {0 V; l
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
( E- Q9 H* \( Y6 _4 G1 T+ O( D(2)手动电池自检
) m* n/ v8 u  J5 p5 x, ?允许手动电池自检条件为:0 G& c) e9 m# B2 G
1)电池接触器闭合;8 n3 c% H; w+ A- f( M; {
2)电池处于浮充状态;
6 y! J1 f! I9 \1 p/ j3 j# ~! h3)整流、逆变通讯正常;
. k6 j- L9 p' F) ]2 z4)电池状态正常;
0 f$ K2 t2 ]( m, n  ]5)整流器工作正常;- c% H. b! a3 t. N( \' {) ~
6)市电电压正常;* }! R1 S7 \" ?* Z6 ^9 P
7)逆变器正供电;, k. `' }6 G  s/ Z4 m: W% ^$ T
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;4 Z. ]; i2 J% j4 x
9)UPS 不处于联合供电状态。/ M1 {- L4 v/ W1 N8 M& I1 @
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。1 M4 m  V5 B# r0 ?6 V
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。* k+ b0 ]: y. k! z- f
电池自检结束转均充。* D. }' O- |! {" X$ x, [; ]
(3)自动电池自检
0 U1 g) u: u' A, Y2 f当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。( n" h0 I1 C" n9 y3 c% t. Y
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
2 |: ^' |7 Y6 B# f) B& D% R3.1.3        故障检修
. W, O4 V$ ~$ G. e由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。% X3 o" [* n: ?7 X% K9 X& I
3.1.3.1        故障诊断基础8 J, W% b' j& Z5 j! n: v3 P
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
) z5 b  O2 ]7 X( E6 i4 C: M$ T1 YUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
7 `; C, N; c- c2 p2 ~" d如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
- [7 k  ^  D% t4 A; H$ N- ?- X1 X如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
% S0 W3 x* k7 L' c3.1.3.2        故障诊断步骤
1 {+ v8 w1 i/ k! K' l8 h  C【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
) A: N+ T4 R( ~+ h0 }7 a【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。7 |- N* X8 q" ^! m
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
8 S7 U+ u2 O  Q5 O7 Z0 W4 g3.1.3.3        异常处理1 t4 R& Z& o1 Q2 x
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。5 y" N6 Z4 }4 p3 y
表1  无告警指示的故障处理1 A* q4 O- }/ k+ Z, }( o; X5 [
序号        现象描述        原因分析        处理办法" |( R7 D" e7 c7 M+ X! g
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
( F8 V) \5 R% y' v# O7 v6 L. pB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求6 @* d* _1 ~+ g/ ^( \( \# D
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
; L3 X) E# ~) N3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
% a2 S+ |9 F3 o: l& E/ v当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。/ F* N4 a" v+ Z/ ]7 c5 z, `# v7 A
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
7 _" V- R- v: k" W & N( F( Y3 r. E. V
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件" t+ s" J- Z- W; r( ]5 z5 [
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
- E1 d' ~9 z7 R4 q. @4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
, r7 x9 D8 x: g9 W7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP1 y% q$ `  p' z5 L! Z9 L7 s- Y" }. _
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
9 ]9 }& @6 a7 ^2 M" y12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
8 F& s6 g2 m9 Y. `  s5 S15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 # G, ~, i3 u. d. c" v  I
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
9 K# `3 I6 X1 f4 s9 e9 _21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个- w2 W6 E6 V+ a6 V8 W/ R  l
4.2        显示控制面板, B  J  \; y2 i& r+ G: q( Y0 `
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的