我有一个老房子,最近保险公司要求将60A的电表升为100A 并要把空气开关也一并换了!不知是否有中国的电工师傅能做此事!费用多少?谢谢了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-18 19:50 | 显示全部楼层
中国电工都无法接此活?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-18 20:37 | 显示全部楼层
枫雨来客人,你也太小看中国电工了,如果你不懂就别放屁!麻先生想知道请给我你的信箱,我会告诉你!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-18 21:17 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
麻先生:
6 N# d2 g9 \- t6 o1 t  h* Y( b; Z2 J        换你家的电表(估计也要换配电箱),说起来活不大,可是麻烦着呢.不是电工麻烦,是你麻烦.
- z+ Z" U2 O2 u& \' ^+ Z首先, 你得去供电局申请,请他们在你能施工的那天断电. 其次,你还要请INSPECTOR,.有他们签字,俺们电工师傅做的活才能用. 还有,你自己请电工,不知道保险方认帐不?# j3 \  `, \  G: w8 a
     建议你还是先联系保险公司吧?他们一般会指定电工公司的.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-18 22:32 | 显示全部楼层
4# 任大先生 [/信口开河,你一点都不靠谱
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-18 22:44 | 显示全部楼层
你的房子供电容量不够要求,这项工作必须更换用户侧和供电侧导线:供电公司会自行更换供电侧,你请电工更换自己的一侧;然后电表箱也要更换,一般你你家的供电盘也要升级(60-100),施工前施工单位会办理施工许可,联络供电公司停电,结束后施工方会联络送电,检查。正常一天即可完成。检查通过,会给你许可证,保险公司当然会认可。但是这个项目不会保证负荷侧。收费要根据实际情况,一般2000上下。如果需要我可以帮你联络有中国电工工作的公司,比较便于沟通。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-19 10:38 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# changlu
3 M9 V. S: j; [! H+ R; q完全正确!
老柳教车
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-19 17:55 | 显示全部楼层
嘿看来本论坛有几个兄弟还是有点货的,不错. 你们都说了,俺就不多罗嗦了,补充三点:
* L/ t+ s+ t* z; b$ p) L( x, p2 g1.配电箱要买24位的.0 C0 k" d/ c  W3 n7 y, k
2. 麻先生,你家老房子供电是从电线杆变压器引线还是埋地的?7 ^* T' _5 R! W0 n. h- ]
如果是前者,建议你进户线(service cable)买NO.3 R90 AWG的,而且service头处的接头线长度要留够0.75米; 若是后者, 买NO.3 RWU75 AWG的, 如果室外线需要埋地,要他们严格按规范(CODE 12章012条)做,INSPECTION争取一次过,否则返工麻烦.' m7 _0 T  y% @& t( I2 {
3.帮不了你什么大忙,但如果你需要,可以提供你一些参考意见.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-19 18:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8# 任大先生 3 k/ C' f& L* A6 Z0 M0 h

# ~7 I5 I) v  f! v别现眼了,现在100安的盘大都是48的。架空线用75度的没有问题,地埋线才要用90度的。你给人家这样帮忙,人家不到沟里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-20 18:48 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
有个问题真要请教长路兄了:* B' a: S+ |5 t
"胡扯"一词用英文怎么说?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-21 13:20 | 显示全部楼层
谢谢各位电工师傅!以及二楼的同胞!这个事在中国我自己都会干,而到了加拿大会干是不行的,还得有资质!昨天我找到了一个洋人的公司下周来施工!我昨天看了交易市场上也有吵架的,今天看了我们这也有讲话不文明的,我来EDMONTON时间不长,闲时总把EDMONTON CHINA当自己的家,我衷心祝愿所有华人在EDMONTON团结幸福!祝所有爱城的中国人2011春节快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-21 17:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 看得惯 于 2011-1-21 17:21 编辑 / a9 Q" s3 E2 Z! w7 Y- t0 l6 r& \7 a
- @/ M% h, W5 D4 f" m
任大先生:看你的回帖,你最多也就是理论型,不是实践型。
$ y  u1 t2 ]. w. `# o; t如果你有朋友是电工懂得怎样做service的扩容,你可以找他为你找一个有master license的人去联系这个事,然后你请你的朋友去做能省点钱。西人的价一般是3000左右,直接找chinese master2000左右,外线路不是很复杂,最低应该在1700左右。
* ^. x( v- s% T% q+ |- r现在的保险公司好象只要求把fuse更换成breaker,为了保证额定cable有标准的保护,防止着火。我还没遇到有保险公司要求扩容的,你好好看看保险公司的单子!可能房主搞错了
鲜花(2) 鸡蛋(1)
发表于 2011-1-22 07:45 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
学习。。。好好学习天天向钱,恭祝大家新年发大财。。。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 09:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
看得惯兄提醒了我个问题: 房主为什么要扩容? 是因为原来的供暖系统是GAS能源热水供暖,现在弃置不用,改烧电的了, 所以要扩容? 大家帮忙分析一下?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 11:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 移民电工 于 2011-1-22 11:12 编辑
- b# Z- R$ c- y5 i( v! I0 G
看得惯兄提醒了我个问题: 房主为什么要扩容? 是因为原来的供暖系统是GAS能源热水供暖,现在弃置不用,改烧电的了, 所以要扩容? 大家帮忙分析一下?
  Y, S; p0 l- g( t0 X  S任大先生 发表于 2011-1-22 09:55
( b+ m) o8 I8 H$ f
煤气取暖比用电要省的费用不是一点点,爱城的老屋大部分没有空调,所以装空调一定要扩容,既然扩容建议最好一次性到200为好。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:09 | 显示全部楼层
好像是政府有规定!老房在办理过户时60A的表需换成100A的保险才给办!主要是为了安全!西人的报价是2500元!谢谢各位师傅了
! N! p8 g0 ?8 Q( F- I* t祝所有电工们在加愉快
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 11:11 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
you need 3/0 not 3
Untitled.jpg
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 11:12 | 显示全部楼层
看得惯兄提醒了我个问题: 房主为什么要扩容? 是因为原来的供暖系统是GAS能源热水供暖,现在弃置不用,改烧电的了, 所以要扩容? 大家帮忙分析一下?
- \: W8 M3 T" y任大先生 发表于 2011-1-22 09:55

" b* Z; d0 g/ T' q$ g/ F煤气全能比用电要省的费用不是一点点,爱城的老屋大部分没有空调,所以装空调一定要扩容,既然扩容建议最好一次性到200为好。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 12:36 | 显示全部楼层
有道理有道理,昨天这个问题,上班路上,让在下和朋友讨论了一个小时.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 18:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
移民电工说的极是,如果你的房子接近2000尺了, 我强烈建议房主增容到200A.这样有个好处: 等你卖房的时候,买主好做新的用电改造.不过, 进户线不但要用3个0的, 配电箱真的要48位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 18:37 | 显示全部楼层
移民电工说的极是,如果你的房子接近2000尺了, 我强烈建议房主增容到200A.这样有个好处: 等你卖房的时候,买主好做新的用电改造.不过, 进户线不但要用3个0的, 配电箱真的要48位了' {* `( }7 |& @; s  @
任大先生 发表于 2011-1-22 18:18

8 `; Z6 y: J) h: K4 r( {this is why changlu said you need 48 slot panel box
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 21:57 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
周大师传道方式很特别,喜欢穿马甲,一会儿移民电工,一会儿吴京华(无精华)