现将有关内容汇总:欢迎追加- I6 r% |% }* J4 \
6 R( ^ ?% j7 b, T6 h' \
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
" W) _1 ~" O* N6 m" L* ~6 E I- D, e) C, U$ F4 m5 i
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
7 }* z l% _6 z2 f1 Z$ I( T& {. M* d( s2 T$ I* G9 Y8 }2 N# `
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
6 a7 i( L6 H/ o0 Q$ o) ?
, v9 H; C4 h7 G, v$ Y
" ?! L2 \/ j7 B1 ?* B1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
! Z; @& q! {7 h. Q) n 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
3 x/ O* T' g; C* c7 B( K. @. ^ 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。0 |6 A( E2 V# I: _. \ v
2 w) t* I2 T* V. I5 d# ?要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。3 T" r& T9 j' E% K
容易搞错。& e9 K7 J0 _4 X5 `
# A$ b- [' n) ?, S
这个问题很难答的全面。我补充几点:% q7 A( @, A9 Z3 k4 g4 e! ~+ A
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。; [6 d! I5 ^, X4 b: i5 D" h! ]
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
3 ]) P& V# |) X' T有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根/ |# e6 A8 J9 o! d4 ~6 L; K4 d
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
/ r q# }8 \* O# g4 R; |) a2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,$ K: M* \" ~0 X9 h, \
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
6 [* r/ k5 ]2 N& |. } p* R! h4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable0 j' c3 P$ Q, D! i! ?
5、会用radio
* V8 o! U! m( l6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
* o- ~; p4 B0 ?* U1 h9 V' m& J5 L7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
1 n- o. ^9 X3 y2 Q干过几次多注意就都知道了。 |
|