老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。
5 i: u3 k8 Z, I. R" S  m& p# e8 n+ U
控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。
% B8 o9 D% ]+ k0 v4 ?. d9 A8 m' F) L  W/ s8 \2 n
系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf
+ C3 K- u! D7 S2 q9 Q' D
2 r1 O" q  b( Q( G# r. B! y系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:, l9 H, e& Q  _5 a
http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf
' z% P% D2 |! W( z! W- O0 ?3 i  l' V+ E
欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
老柳教车
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了
& \( V* \  V+ s4 p( x, _. N
9 _1 [" v! D4 ?) j2 |* \
" p4 l5 e( e; D, T0 P2 B* D
3 M1 U4 g1 A, k( W" a  h
; p) F- @- U% l* V9 j3 f+ D  m
7 J( [5 f- x' R! {, G5 N
7 _! k; F! A1 l* u, D) n# k
1 P8 \- R  j1 K; a. l5 f7 l
' s+ g4 k5 _5 V4 t9 W
# m, V3 F! `3 u* C( i
2 ?4 T; a% j' N4 `" q" e
/ l6 j( [- h( h. u7 S' X6 l, \0 X
7 b: H. J: C, B8 p  Z! `; c# E) o: c7 w( {# T

: Q. k& }: V8 H- Z1 k*****************
4 K4 ~2 R9 T. h- m, R. e2 rWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。
5 L: w7 m$ u& g7 J( ?& T( }7 q  ^
1 V: m* C- C( G. t3 h' u; z7 yThermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice
! g( |6 w" j5 }; e6 I% q+ u) y; I6 f# f
& U& Y+ G0 N( b$ H- L1 O) V- h9 S
谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康 3 A& {8 `6 [4 s8 @  F
5 k5 G3 ?% O) j5 X: I0 @6 p' f' t! q
$ s7 t. A: Z! e# ]0 K
互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器
) P8 w/ Q% [6 r, ]1 U+ @/ Yemr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
8# goodman
0 x" l% E; `/ B* \& ^; n* R6 f* E% R2 l. O* S4 D; K
! `' p( }% Z5 b" p  c" I
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨