看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:2 [$ }- p- B! y+ U, m7 O
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:: Z+ W$ f$ b+ L E
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。$ C* u& t: z: [* c9 v3 V' W8 t& B
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。9 W- a1 t4 t& q/ X1 S" P/ S
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
! A7 x4 v% y6 M. UD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。. r- m! J) T! Q4 A: W% }
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。* j* J+ `2 T) ^; ~% p$ H
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。( W) d( K8 R" S
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
) Y$ T) `% r- X: W8 Z j. G* ~H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。( t# X' o5 L1 }9 E0 s0 A% A
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。( O+ A/ I# G' [6 {# E& m
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。* W5 |, N- n& g+ o, G9 F: W! ~
吐血如注,说不下去。' w- h- Z& T5 L) L/ O& k+ U; z
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:1 L/ v" I1 k* G2 {6 ~, H
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。: Q1 y7 b6 g" M8 U
2)中又说每出电口按不小于1A计。7 a+ Z6 I% o5 k s+ k, q
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。/ F6 c! V3 P% v1 U* N- q) c4 L: ? S
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。) x. E5 g5 \ u% {$ r. }5 N' ]5 K
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|