本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 3 O9 U9 K5 C. o2 r0 p7 E+ W
& |  U3 I0 h# m4 A
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
" O8 f5 r0 }( G, ^9 g8 L& g9 n! u* X% u: i; G/ A' m6 ^6 N$ \5 Z
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
7 b/ P1 T; j& j8 |; Z4 j, r9 Q0 P" ]; X% x' f. s+ w! }
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我! \# O- D. T: A/ r* N+ E1 E
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
+ t$ P8 R" L# Z/ C- D5 E
- M, U0 p4 g  i1 U# H+ z1 x这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?5 S1 I) Z1 L1 ~. o3 H
6 P/ p/ z* B8 J  J! B& ]$ R$ r
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。+ y5 u5 @: c  L

6 ^, q( C) O% L4 e0 e: [# c" o请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
* Q/ N7 X) [: C& l& h. D$ t& ]: r8 U+ H+ G* ~5 A
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
( ~+ F) O) _. Xthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 9 }+ p2 S6 s4 t4 u
check bathroom 's GFCI receptacles first.5 z+ C& f% I, N% m
there is no problem for wires.$ S$ \; f& _- g3 z1 v
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

9 h; D7 c6 r6 M8 u1 s
! b4 e# P; j/ H5 |6 {% kThank you for your advise.
, b! @; D/ [. o: `4 Z8 C3 z
1 f+ K. Q, x: I; Q; DGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 1 \) w$ M0 n( j' i
' e+ P$ z4 ]; M. Q
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem., }% U0 f+ x' U, N
. p/ }' t& I3 [. p* d
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
; j' b& g' A# e  J( ~1 S4 I" I5 E9 [8 x/ d+ b. E! k
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
0 ~9 d8 x0 S3 W+ M; @/ a6 [2 e# i+ f7 ?# w: O5 K' y
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
0 z' g- T2 v5 _) x7 O最好你给我打电话吧。
老柳教车
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
6 v' Z8 Y. H7 K# z: R1 n1 l确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
/ F: `4 E: G" g( Q: `780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
! P+ V7 Q' |& I  @% K9 fMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
) \: ?6 S5 l+ L/ A( f
$ s; ]0 l$ {1 N- Q1 A* Y& v6 M
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
# R0 _& \8 D' Q+ x* v4 H: t5 s* h( p; c! q

7 |5 M$ [) g$ ?
5 e; k4 ~/ L! f  Z% `+ a灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!9 K, J" |8 t# p: g

6 K; z7 A6 l; P2 a6 E& i1 d( h必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
% U& |3 i% i7 Z9 t" x; L
9 n$ W% E) q3 D3 l 7# 贾电工 ) K' n/ M& V) k$ ]5 ?+ f

$ M7 H$ K/ i/ a$ r% r7 \" x5 ?  i8 G/ @9 C1 N1 ]
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。9 ^( q! U3 r2 B4 r# u( S

! w7 H6 [: X2 y& m9 \你的回复,我看不明白。傻了。$ q. ~1 F, z. _# d
% I* u! h! k; ^! [2 }
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。9 G. C' z* P* R% P7 v& Q% q5 z

" ^" P$ }1 @6 w/ _- v% P! F电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
. N" c) d& e9 w. R# m- s" V
) h8 a  {. Q7 T( K谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 , Q2 q  q) `. w( L1 s6 t$ x) M

* k+ F9 B% v6 E, d2 m+ e( z9 P
" O3 N' a4 m" X/ Y. B: C3 lThanks, bro.+ Y5 V- p# Y/ ^0 ]0 v2 ?

+ L# V5 }) A( o( P: x' i+ ?3 M+ mTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
3 |( y; |$ V, b& [: t* @! t8 z- S( C' b1 d
If I can not fix it, I will give you a call.3 @$ }. m- a6 U2 ]" r/ m
; u* R6 L: I/ i( X% e- A) c( P
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR , q, L) x3 [% ~2 y& k

% [, q+ m! @  F5 C! P1 y, m; C. V% q2 Q
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。. b, Z: R) O0 V: q9 ~
$ F0 N) \* l4 r$ J; @2 V1 `6 r" N
事情经过是这样地。(我当时不在家。)0 C; W5 X% p; H) U: {
. N* [! ~, I% n. l( j8 a
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。/ `* b- v7 l' K! U1 l" v, g

0 i+ K3 \% e" W1 S8 P' ?(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)% H% q- a1 O$ @0 e; G+ x# O. j' `

% f+ @# X; F6 ~5 k* C) s$ i太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。3 ~2 W# q3 J( }1 a( e; @) i
$ O. n, G$ q7 j! R9 n9 r
回到家后,情形是这样地。/ L& p' O1 N! }# \. p8 C3 `

- M+ x0 I/ n6 Oelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
8 @5 Z8 \8 S9 Z" A+ g7 b5 r$ D9 m! r  P# S0 g, x7 Z
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。# n, X. {0 _+ N/ y  k% F
. {3 R0 m  r0 ^3 o
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。0 M' y7 }; a. q# ~, w6 B% h
1 C( R; J# O% Q& c' r/ i
测电灯那里的电压,没有电压。
& Z& H8 R: u5 y: k: {, R! s) F
% e- T. B1 Z, s& x6 G6 t那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。: D0 ^; L4 H1 \! m& W0 ], f
: M0 ^( L/ C1 Z1 S
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。0 g, f! i5 i9 ]0 J% J1 q
! L: b8 Q, d& H; F* u
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。, p3 J; O, [9 V% s$ s1 n

! P3 S7 T2 _) Z6 Y% E谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
5 _! c4 T6 u! s  o9 {, K" Z# q
5# AASTAR ) a& b' f8 [: Y, s

: P4 k2 T6 }8 `) N- ?; h" i
6 V1 F9 u+ @( f, l6 ^这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。' |' E- R; ^; ^' J% m* U! {) z) Y

2 l6 S+ Y; f7 }9 d事情经过是这样地。(我当时不在家。)8 G: ]" u% J2 k2 E% C
8 |$ L4 l/ h# f: {) I
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ..." p7 p0 k' e, ~& I; O
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
* c. f& e* o* j# K9 ~2 n
. t( a* Y: b4 r1 a
( k$ _' }, ?* d$ K
! p0 r7 c% p5 O1 @4 b" \& D
那两个breaker是arc fault  breaker
. x3 g. K$ a+ H6 W% f/ d/ w) {很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
+ k" w$ I7 M9 a& T9 a% R9 W查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
5 |7 @& _# W' \. ^! Y( s) P: c因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。5 G. {0 S8 @; J" h3 J
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
6 [+ T/ w9 t! G( l先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
% C; i9 i8 ], X( E7 \通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
  s- e# D% [6 F
& B0 w8 v- B7 @! @- n 12# AASTAR , e: X. {, @! T, H* g" j) w. N/ k
! q$ k, Q8 O- [( @" o

# F' G  \( `3 I% G* Y已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。1 U5 }  V( s* t2 w) x
# C* O1 L4 ^' u2 h) r: E+ b
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。1 i) H  }) B, b9 u* p  o1 l$ y! T

8 b; a0 n2 C& w& r) d问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
9 ^( s8 D7 m3 j" W' d8 n' {
( D9 @- F0 B* n% ?再次感谢。
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 2 W$ f0 S6 r  [! @2 J
9 c, z# C% K% w6 I; s
1 g6 A$ E/ K8 n! m) d# i
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
7 ?3 V5 h% t8 U1 y0 b另外,谢谢changlu的提醒!
老柳教车
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
# n* y+ D( A$ X; u: Z( h5 _1 G
* I: @9 w7 C6 Y- v$ U, ^0 S! q 17# changlu
" L6 z6 w: O% u$ L9 K3 j! n# \6 W, `

% u; Z! f5 \- @7 i6 N& l3 V我不是电工。但对于电,还是了解一些的。8 f: Z2 A" P5 d. W
9 @- N- b5 ]5 }" O' X% W
我的专业是水工,但我也是个 handy man。( z; j2 _/ R0 Q1 p1 _' X* ^- L( h  |6 F
0 L% B$ {, A' c. Q) ?( M: B, K1 @5 T
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。" d: Z2 V( H8 d+ Z9 d  i
3 ]' h- l- ]& k1 V; J
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...& v- V4 L3 e$ ~* w5 p' a2 N
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

; k( X- J" T, }. m: X4 Q9 J( j
$ k! u7 v. m. _' Z( I3 z* Bchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
& |" V2 i9 ?# `" u1 m7 _; H+ H
% z3 R: i  r/ w/ B这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。1 a0 s% K7 \/ s3 `# r/ M

" d( Y3 u6 U$ ~- g+ _4 X' ?电不是水,切忌,切记!
老柳教车
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 : n, L4 [9 ]: I  k
" e1 J+ K: E' H: m! E) @
. u$ g$ C1 Z4 W5 a+ B" D  I; l
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
: o7 n/ z: s$ R6 O/ j; w
% v" n1 d, p0 h) ^# F' K3 P2 H8 ^
( H& M, C' X. F3 w" a9 `& F9 Q+ b. p谢谢移民电工。0 B, r6 @5 J/ a4 n9 H- H
% u$ \! E# \0 @- C+ _  c
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗