5# AASTAR , q, L) x3 [% ~2 y& k
% [, q+ m! @ F5 C! P1 y, m; C. V% q2 Q
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。. b, Z: R) O0 V: q9 ~
$ F0 N) \* l4 r$ J; @2 V1 `6 r" N
事情经过是这样地。(我当时不在家。)0 C; W5 X% p; H) U: {
. N* [! ~, I% n. l( j8 a
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。/ `* b- v7 l' K! U1 l" v, g
0 i+ K3 \% e" W1 S8 P' ?(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)% H% q- a1 O$ @0 e; G+ x# O. j' `
% f+ @# X; F6 ~5 k* C) s$ i太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。3 ~2 W# q3 J( }1 a( e; @) i
$ O. n, G$ q7 j! R9 n9 r
回到家后,情形是这样地。/ L& p' O1 N! }# \. p8 C3 `
- M+ x0 I/ n6 Oelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
8 @5 Z8 \8 S9 Z" A+ g7 b5 r$ D9 m! r P# S0 g, x7 Z
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。# n, X. {0 _+ N/ y k% F
. {3 R0 m r0 ^3 o
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker 好用。0 M' y7 }; a. q# ~, w6 B% h
1 C( R; J# O% Q& c' r/ i
测电灯那里的电压,没有电压。
& Z& H8 R: u5 y: k: {, R! s) F
% e- T. B1 Z, s& x6 G6 t那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。: D0 ^; L4 H1 \! m& W0 ], f
: M0 ^( L/ C1 Z1 S
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。0 g, f! i5 i9 ]0 J% J1 q
! L: b8 Q, d& H; F* u
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。, p3 J; O, [9 V% s$ s1 n
! P3 S7 T2 _) Z6 Y% E谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。 |
|