埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2993|回复: 1

[技术互助] UPS维护

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
$ J1 Q$ t( W8 `) b6 ^(1)日检
* Q5 u% G3 r1 t9 D7 M, b1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
! m7 s5 l% Z) p. c2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
" n. A  s4 `5 q+ }, \4 K4 e8 H3)有无异常噪声;
, D7 `/ w" a3 a5 I+ q4)确认通风栅格无阻塞;+ }* B4 d, T. e+ ^7 _  m4 X
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
& L# h0 B8 M: Q, p3 F9 V$ H& R/ w9 C(2)周检
2 x6 y2 |" F( _/ |% _2 n" I1)测量并记录电池充电电压;
. a) _6 l. _" g. \4 S2)测量并记录电池充电电流;; C$ m: h% H" N$ m
3)测量并记录UPS 三相输出电压;& M- O6 \/ s+ T% {
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。5 w& d5 g: l4 ^$ ?
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。( d+ @2 r7 Q2 |5 c
(3)年检
: m" r! S+ v3 v* S+ l& k每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:% Y% q+ k; d! N% b" Q' O7 g+ j" L( y
1)首先按周检的内容进行检查;
& m6 V+ P$ x9 I2 o' h/ W2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;1 x# o* P# ]' Q" J/ X/ T
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;, l2 w3 j$ S8 [. m3 Y/ D
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
5 S+ z2 x" N* t% M5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
+ {+ X1 `5 `7 m" T* r9 @4 }) E6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:9 h- I! @) Q- |1 i  {6 c: X$ I
电容----检查漏液、变形等- y0 Q  q( j& U4 C! V! ?
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
$ E, [5 F, _$ G! w; G电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固) W. G7 i3 w5 Y
印刷电路板----检查清洁度和完整性+ S, D2 k& u" U, x* N, F
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;2 ]) R! R& T% ?; b* b
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;# n6 T8 T* _* J3 @* [: ?$ n
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。' [" u8 h! G# u5 ]' m7 l
(4)其他检查
# r6 y( P. c0 p- R7 G1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
) E; m3 `3 `/ x. r/ W2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
0 ^3 C: ]6 E! n8 ]7 j5 [( r3.1.2        电池维护+ c  |" e- K+ Y( W
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。0 S( c) z; T1 b6 f# V* H
(1)蓄电池保养
3 O8 X0 o- b; |: X+ ]/ s为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
. p0 ~# s# k9 p9 n& E% f% K1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
$ `8 w: |) h. u. O2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
% ~3 j/ O2 V( J' X& p# t5 y- Y7 H2 @3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
3 `. B) a5 S# y7 A, E1 N% B% D4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
! [/ n/ b6 F  b5 w, i! Y5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;# d0 a2 G+ X4 P. O
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
" j, H; Q( M9 ?- _1 {(2)手动电池自检
* V. m' X  W/ s; \7 U& |! Z0 _允许手动电池自检条件为:
. x5 e& t1 J. z9 G: F$ d: s1)电池接触器闭合;: F# z7 h: _% R. N6 |! J$ ?; z
2)电池处于浮充状态;# q" U# l  l& y8 j, \0 R
3)整流、逆变通讯正常;3 w% F: j/ u' R; ]
4)电池状态正常;) c; N/ L* |4 C: |$ P
5)整流器工作正常;- q# P6 ]4 d6 W! G+ j5 o, k
6)市电电压正常;
/ {) F! B, Z6 s) m1 j: S0 q3 c% j7)逆变器正供电;
0 K0 G* {+ G* C( c9 F8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
8 ?& E) V, U6 e- F5 y9)UPS 不处于联合供电状态。
/ J! x. s; a! K* t2 M/ @: U& V以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
' r; ~' L2 G' Z3 d- T按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。2 E! {. e/ Q7 w( X( n& b
电池自检结束转均充。
5 B& }. P3 i, O# e2 a(3)自动电池自检" `2 T. J1 Z( a' S. i4 o% ^9 p
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
2 u* u1 J6 K8 m) `6 s' N如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。! q) s% C, W& |7 @
3.1.3        故障检修, d- _. e3 d# b; d2 }: n
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
! w( w0 U: Z* q/ Z0 v3.1.3.1        故障诊断基础
* h6 Q; {# O) F一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
9 G( X. n! O* h- QUPS 输出电压一般偏差不大于2%;' c+ U: f$ J% E, G
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
( l; y- p* G, G" R9 {如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
6 l2 D: y! L& z2 m# w: T# O3.1.3.2        故障诊断步骤
) _- g" Y+ Z0 a/ L6 n【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
8 D( F/ X+ h5 i3 t2 J' h【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
5 G, a+ o" v" n$ j% e【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
1 g- \2 L  I2 }" S/ E* t7 k3 C3.1.3.3        异常处理% W3 {/ F4 `% O/ {# E5 @, N% U1 P5 [
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
  q) e' m, D8 \* `: r3 T表1  无告警指示的故障处理
' r, |5 {" X, K; i. T  l序号        现象描述        原因分析        处理办法
, _6 n( v( P5 {; b  L. i7 |1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入' g" X/ y: z3 ]" P$ e: B2 d- u" ~) w' B
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求( b% J9 W- V, H5 Z6 l/ s# J$ G
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当  T/ ]- J/ b) }7 R( U1 q
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理0 V1 Q! T  e) k. ~* }& y
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。; p( W, c- U/ `. K5 T7 f- _
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。2 l% N; z; c8 ?1 I( b: z. N

, u! c1 J. d  G: g6 u' iiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件- q  C; Z* J8 h; r/ M1 \1 \
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 + L7 X7 {( _9 ~1 S8 D  R9 }$ |
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
; e9 ?3 O9 S% E% w$ g( d7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
- e4 O' o( ?( ^# J/ O& @10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 " `5 S/ k0 L5 T. D  t8 B" d% r: c) c
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 " u1 m% d1 H7 I! u1 U
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 : Q' M! T1 ~3 h1 m% A
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
% Q8 z* r3 M7 R* z1 }21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个7 G& n1 i- i' v$ ^8 H; v# E
4.2        显示控制面板1 m) _, u6 O6 M0 }
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-12-27 02:52 , Processed in 0.091824 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表