空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
. {- ]: M0 p5 s空气开关发生跳闸事故,尝试合闸不能成功,排除其自身的故障外,一般是因为线路故障尚未排除的原因,可尝试以下方法排除故障:) m2 m( M' q& l  t
一、跳闸的故障一般分为几种:线路短路,漏电,超负荷,家里电器设备故障,开关坏等几种情况。
) K; w, R9 b- o8 C: F$ T二、如发生跳闸故障,可以先试送一次,有的电路故障是顺时顺时的,比如节能灯泡烧毁也有可能因里边的电子元件短路而引起跳闸,但是这种故障时暂时的,可以试送一次,如果还是合不上那么就先别送了,继续下面的步骤。
  C- o$ k) L0 W三、判断合不上闸的那个开关是控制哪一路的,如果是总开关,可将旁边的分开关依次关掉,然后试送总开关(如果是漏电开关,开关的上面的漏电显示按钮如果弹出来的话,一定要将此按钮按回去)如果可以合上,证明故障在分路开关上,依次合上分路开关,当合到哪路开关总开关跳闸时,这路就是故障路。7 o( L5 K/ T) M) w- M. f
四、确定好故障路后,可将这路所带的负荷全部断掉,比如插头,开关等。" j0 Q/ s2 |# d: U) E2 x
五、试送,如果还是合不上,那问题就比较复杂了,建议找专业的电工师傅进行维修。