 楼主| 发表于 2009-3-20 20:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果您对数控机床的物理结构及电气原理还没有一个系统的了解,那么首先建议你咨询一下你周围的电数控维修电工,先简单的了解然后再下手,会起到事半功倍的效果。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-3-23 16:56 | 显示全部楼层
谁有西门子HMI的软件WinCC_flexible?我从国内带来了一个西门子PLC s7-200和触摸屏TP117B,想学习用,但拷过来的触摸屏软件WinCC_flexible不能安装。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-14 07:20 | 显示全部楼层
汽车制造业cnc一般用simens  fanuc 的比较多 ,robot 用abb fanuc的较多 ,总线一般用profibus canbus interbus  磨床landis比较有名.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-14 18:55 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Thank you. NC的程序是PLC的程序吗?
* L8 {2 E- c  G4 x另外,在这里如果做这种PLC,cnc的工作,英语无法交流的话,我想肯定是不行的.不知道工艺流程,怎么编程呢.我觉得专业和经验对lz来说不是问题,如果英语好一切就ok了.
7 c( `' y6 ~* }9 I, x/ o* V' @本人在国内做pl ...$ f" ?" q/ w4 O. U: f8 d
shenyang-china 发表于 2009-2-8 20:52

+ X% M* x$ X+ ]请问懂PLC不懂CNC英语很差10多年独立和带班经验到爱城怎样。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-15 05:12 | 显示全部楼层
simens 840d刀库轴的设定
4 n2 W- @$ K; |: Z; }# T1 e3 o* D
典型应用:带鼠牙盘的工作台; 伺服刀库轴等。先介绍一下等分的分度轴。  {4 Y& p7 A/ a5 G3 e- E$ v& M
如刀库有10把刀,假定刀位间距相同。
  m9 p) J. z6 I) O* ^MD30500 INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB = 3" Z3 M/ S7 ?4 ~6 g) n5 J
使用哪个分度表,如果是等分的分度,那么此参数设为3。6 H3 O3 G7 p- B
如果不是等分的分度,系统提供了两个分度表可用。稍后再说。4 L# v1 R# n2 R1 b; U5 S
MD30501 INDEX_AX_NUMERATOR = 360
! J: K: T* |8 b7 K% J分度的分母,因为是旋转轴所以是360。当然根据需要也可以设成不是360度的。
6 Q, Q7 m0 J1 E0 E( j2 N/ g8 fMD30502 INDEX_AX_DENOMINATOR = 108 b( P1 E; Z0 J: T1 B
分度的分子,即是几等分的
3 u7 }8 P% b, w6 K% Q! wMD30503 INDEX_AX_OFFSET =6 e, g4 z! A0 e3 Z: J! c8 c) Y
通过此偏移使分度轴的0度和机械位置对应起来。
; N! X! I& k" I9 \( c7 }) tMD30505 HIRTH_IS_ACTIVE = 1
' O! o& f0 M, S" H) E7 H如果是鼠牙盘或不希望轴停在中间位置,此参数设成1
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-28 21:49 | 显示全部楼层
虽然是外行,但浏览了你们的技术交流,为你们叫好!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-19 22:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 11:45 | 显示全部楼层
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.. p9 G* t: \2 t, D5 q
korg707 发表于 2010-1-19 22:39

2 F% j+ E' W3 x' t
. M9 v" w4 ^+ H4 l7 E& R
, R0 a/ E1 a+ R$ v4 R/ ^I COME TO HELP YOU
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 21:51 | 显示全部楼层
我所接触几个油田,也用PLC,但使用量不大。大多是DCS
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-21 01:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
现在的plc和dcs已经没有很大的差别了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-30 21:56 | 显示全部楼层
我从国内带了一台三菱FS2N 64点的PLC,谁有触摸屏?大家拿出来一起学习和研究一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:42 | 显示全部楼层
840D software limit switch
  U. |- T9 J- Y( j  O! |( X3 E1 t8 R2 ], [* v. S4 J8 d
由36100和36110来设定第一软限位的正负范围,在默认情况下,第一软限位生效。而第二软限位通过plc信号使其生效。
/ s  f5 X4 l4 V6 O; ~; cPLC信号DB31, … DBX12.2 / 12.3 (2nd software limit switch minus / plus)
+ m7 o& [5 N, R在第二软限位生效后,第一软限位就不生效。软限位只有在机床回参考点后才生效。
) ]$ l) k2 U6 i加工区域限定: + H0 z6 m% Q/ n* X2 v. k
SD43420 $SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS (Working-area limitation plus) , N3 X" Y" u( U) n0 Y+ ?- N
SD43430 $SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS (Working-area limitation minus) - j+ O% Q4 R5 I5 `: U
SD43400 $SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE (Working-area limitation active in the
4 x* |. S2 L+ d' o        positive direction)
/ E- G1 W- r- f2 J% E8 n8 aSD43410 $SA_WORKAREA_MINUS_ENABLE (Working-area limitation active in the
" D/ `4 K3 K, A6 W" |6 }" D  U        negative direction)   Q* M: C6 O$ U! m
在加工区域限定中考虑刀具半径补偿:
; E/ D; c. E, y: T3 Q- hMD21020 $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (Consideration of the tool radius in the * K+ I  b9 j; V: Q8 Q
working-area limitation
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 12:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
43# korg707
8 ~/ k+ K7 H8 W) m
! S% q+ T$ b. j, I! E, W) D* @
( e2 D( _( s0 a  E/ \! J( Q电工论坛成立一年多来,您发表了很多技术论题,送花以略表谢意和敬意!
老柳教车
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本人从来没有去过油田,更不知道油田电气控制,请大家简单介绍一下好吗?发张图纸也行 啊
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-23 21:26 | 显示全部楼层
在加拿大,其实高技术并不好找工作,需要的太少了。相对的,技工工作还好找一些,而且工资也不低多少,甚至不低。我知道的一个在这里读出硕士来的人,最后还是能干技工了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-26 00:37 | 显示全部楼层
关于840d测量系统# M9 {8 \& U4 y3 P4 ?, {. v" u

+ E: d' v7 G4 M8 n# R维修机床过程中,经常为了判断故障问题所在,需要切换到第一测量系统,怎么切换呢?这取决于机床数据的设置和PLC程序两方面。( v+ h$ u* p" _8 T
大概有以下几种情况:
+ u- x; C. s' E3 ]- J1.机床数据MD30200 NUM_ENCS=1
8 d9 y) x% Q' s即虽然有光栅,但调试人员把光栅放到了第一测量参数里面了。这样的话,你只能修改机床数据了,即把所有测量系统相关参数由光栅的数据改为电机编码器的数据。当然事先别忘了备份好数据,并且注意记录修改过哪些数据。 这个比较费时间。所以机床厂的调试人员最好不要用这种方式。
- c( u# J$ Q' y* J2.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC只处理了DB3*.DBX1.6=1
0 x# p$ @4 `* \即机床厂按照两套测量系统设置的参数。这种情况比较好处理,只要在Diagnosis的PLC status下直接置位DB3*.DBX1.5即可,因为同时有DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6(同时选择第一测量系统和第二测量系统),那么第一测量系统生效。
" s* V$ z9 r4 z; q) S3.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0虽然机床厂设置了两套测量系统设置的参数。但你只能修改PLC或修改机床数据。
3 k, J7 k5 E" C) ~+ D4.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0,但机床厂提供了两个测量系统切换的方法(比如通过开关或M代码切换)。当然这种方法虽然对于机床厂麻烦些,但对于最终用户是最好的方法。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-1 09:23 | 显示全部楼层
顶起技术贴!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-6 01:04 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-6 19:07 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
50# korg707 4 R3 a! }+ l7 d: d7 B1 n- V, m
; e) X0 @8 y  j$ v
9 D5 }+ r! |8 Z" q3 }
Welcome, are you in Canada ?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-8 01:12 | 显示全部楼层
机床PLC和大型DCS,SCADA的差距还是蛮大的。
/ ^8 {7 W: \; L2 e# h9 S3 C4 H' U0 b* d4 N# [" _( h; `7 M2 v
俺完全不懂机床用PLC,呵呵
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
很久没来了,大家好吗?
鲜花(5) 鸡蛋(4)
发表于 2011-5-3 22:52 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
53# korg707
9 @3 \8 s. |; @$ }: P$ B你在加拿大哪个城市?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-27 19:43 | 显示全部楼层
Can not type Chinese, using English,hehe
. K* c  `. J1 J# s  \: n: h% ~4 D8 [$ H$ O, _" Y% \, G; L
now using AB PLC  RSLOGIX5000, devicenet etc7 `" p( z4 p4 a7 K% Y8 A7 V
Never use FANUC before, do not know CNC,good learning. Good article, upup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-28 16:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不知道楼主移民加拿大成功了没?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:59 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-21 22:42 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-2-8 18:28
! v9 O, D; K0 n2 l  }' Zcnc的概念我就不多讲了,大家可以在网上看,simes840d是现在较为流行的一种数控系统,很多加工厂在用,包括GM ...
1 B# S" v5 d; N2 U
请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:53 | 显示全部楼层
smart007 发表于 2015-3-21 23:42" t0 r% E0 k- w
请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
4 V* _! a0 `, y& Z
这是一种通信协议,工作原理比较复杂,但在实际应用中非常方便简单。打个不太恰当的比喻,就像是家里的电灯,如果每个用户的电灯都直接从发电厂接线,这是一个多么庞大的工程而且其工作起来也不可靠,但是通过高低压变换传输后再分配到用户就简单可靠多了,且成本大大降低了。
老柳教车
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-24 21:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个要顶
鲜花(1005) 鸡蛋(11)
发表于 2015-4-10 15:35 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-3-15 18:490 D# h, n. T* ~9 ^
cnc里的plc不需要你去编程,如果你会的话,那就黄金万两了,呵呵。还有你说cnc编程你都会,不过你应该学学 ...

) T" u/ T5 g! I- u" i9 {# t7 I' \: W我肯定会,1992我用 HEIDENHAIN TNC编程
. H3 |; D4 ^5 _4 D* [5 v7 F# FWindsor 用 HEIDENHAIN(German), 用tebis software
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册