今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
3 T, j$ ]8 o0 N# F0 b' C' T
8 ], Z& ]" _ A& C" z7 {" O( }8 J3 {检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。, m9 g: k5 ?: R: x1 ^* G, ^8 Z
' f' C8 }% o" Z& o, c
我的观点如下,) N3 e( o0 M) n% Z/ E
5 j! I" ]3 }& H9 f3 q/ U
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。% i! ~$ s& {( f* u8 R2 a' _
$ |( m M' \) K' ?2 h/ s这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
4 \6 x5 D8 N1 u, ^
5 \8 H) M, }) u打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。" g6 @# u! p( B
( R# w" @: w! r7 H* Q d检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI3 ]9 y( V! ~! w, p2 a* K: L3 B3 V5 C
4 n, t, i; C" K
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。& j8 j0 R' t& c
2 y5 ^9 k: g4 R; e3 p7 a这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。8 I$ Y% T) P5 `5 a) C3 t
0 x J0 Q* k# Q; U- F
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
$ W# Y" M8 ], z4 h+ Q1 l9 p$ v1 Z! A, S! U
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。" K# b( X0 K C# ~- h+ b$ d
, g! c! ?/ u J8 ?( P. V4 G1 k1 }+ H9 ?; j1 m
补充内容 (2021-6-13 21:41):
7 n9 i4 }$ Y2 f: M白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
5 x. ^8 Q* v" ^/ M0 _0 u0 a) e, d# y' S6 k3 J
补充内容 (2021-6-13 21:43):* n8 T# d- ~! o0 p
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。% R9 ^( l" V2 d( Q' e4 o3 n& H$ X
& g7 R1 v9 n' n补充内容 (2021-6-14 09:35):
- @/ F- `$ l( R9 u) E: D我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|