发表于 2015-7-26 18:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨买1965年左右的房子风险大吗?是不是需要投入很多精力去维修? 另外这边的房子从房子质量来说通常使用多少年会考虑推倒重建? 可能表能达不专业,本人想买老房子但又希望能规避风险。谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:29 | 显示全部楼层
amethyst 发表于 2015-7-26 19:39
" S: q& ?- n; \请问老杨买1965年左右的房子风险大吗?是不是需要投入很多精力去维修? 另外这边的房子从房子质量来说通常 ...
8 k% f& F& |  d  q
买六十年代的房子有多大的风险,要看具体的房子,不能一概而论。我在五年前买了一个1965年的房子,房子里面很破旧,第一年花了4万块钱重新装修,第二年花了4000块钱换了新屋顶,第三年花了1000块钱换了热水炉,然后还换过几次洗衣机、冰箱。上述这种情况是很常见的,就看你是否能够接受了。
( H0 }. H3 g' Q( f; |: Y2 O/ p, W# F$ _* X8 P# |  b' ?/ L
本地的房子通常使用100年会考虑推倒重建,但实际上在大学区有很多七八十年的房子已经推到重建了,而唐人街那边也有很多房子超过100年也没有推倒重建。这是因为建筑商考虑的是:利润。

鲜花鸡蛋

amethyst  在2015-8-9 09:20  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-8 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
请问老杨: 房子的 floor plan 显示main floor和second floor高度是 8'-1" 。OSB 宽度是4'。两块OSB 横向放置,加起来也就8'。中间有1"缝隙。为什么要留这么宽的缝隙?
鲜花(73) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-8 23:21 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
请问老杨,现在是买房子的好时机吗?自主。我们年底前需要一个房子,是应该现在就出手还是再等两个月?我们最晚能等到年底。房价在这两个月会有大的变动吗?当然我知道没人能预测,只是想听一下你的个人建议。谢谢
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
gaoshangliushui 发表于 2015-8-8 21:43- D& Q& j: k. r
请问老杨: 房子的 floor plan 显示main floor和second floor高度是 8'-1" 。OSB 宽度是4'。两块OSB 横向放 ...
9 a7 G! d$ {+ L- `5 ]( l
是考虑热胀冷缩的伸缩缝。建筑上任何超过几米的东西都要考虑热胀冷缩,同样的原理我们要在水泥地上割缝,如果不留缝隙的话膨胀时的那部分没地方去就会导致挤压变形。不过不用留1寸,太大了。1/4足够了,留大了对保温不好。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
weijia 发表于 2015-8-9 00:212 w+ N2 c; w& C+ m3 H$ l( O! Q
请问老杨,现在是买房子的好时机吗?自主。我们年底前需要一个房子,是应该现在就出手还是再等两个月?我们 ...
( B/ l- x% Q: Q7 a( J
目前看不出房价有任何暴涨或者暴跌的迹象,从现在到年底有小幅下跌的可能性,估计房屋均价有可能下跌1-2万。均价下跌,并不意味着你要买的那套房子现在就比年底贵1-2万,这里就不过多解释了。如果操作得当,你可能会在房价高点买了一套低价房(高性价比),而操作不当,你有可能在低点买了一套高价房(高于市场价)。结论是,在同一个年度里面,如果你已经做好了准备,也做好了功课,看到合适的,可以随时出手。而如果你没有做好准备,也没有做好功课,即便是在低点,也不一定能够把握住机会。
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-13 20:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨:
1 a) O  }; l# q1 m& A
  s. X* y3 z1 o1 J5 N炒菜的 抽油烟机  CFM 超过多大 需要 special ventilation  ?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-13 23:42 | 显示全部楼层
gaoshangliushui 发表于 2015-8-13 21:596 U( `" p$ Z2 Q/ Z5 c
请问老杨: * j9 O3 Q- S5 s: V4 F/ S

9 a, @' Y" Y6 P/ {* t. L8 K; S炒菜的 抽油烟机  CFM 超过多大 需要 special ventilation  ?
: |% L# l# C; [( B1 l
印象中似乎是230,等有时间查查。有谁记得,也请跟帖回复。
鲜花(46) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-14 10:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
anything over 400 cfm will require a makeup air unit.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-14 11:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨:RF1的地,地库装修后,政府是不是也不批准再建多一个厨房(1+1)?有何变通办法?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:44 | 显示全部楼层
jijing1111 发表于 2015-8-14 12:59
5 g8 H9 L# |  X# c9 \. X( @0 H* x请问老杨:RF1的地,地库装修后,政府是不是也不批准再建多一个厨房(1+1)?有何变通办法?

, \# j" L( |" \2 }有separate entrance吗?
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2015-8-14 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-14 18:447 |' r' X. z  X6 b3 T8 l
有separate entrance吗?
9 D/ b  D# _# O# R$ U. @) z
只要有secend kitchen、secend bathroom、separate laudry、 separate entrance的basement是不是都有可能被approve成legal suite?以前听说一定要有separate furnance才行
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-15 08:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
James-s 发表于 2015-8-14 23:09
2 z& N0 E1 R) p( [1 j2 R6 X只要有secend kitchen、secend bathroom、separate laudry、 separate entrance的basement是不是都有可能 ...

' M- l& B$ H) y- _separate furnace 可以没有,separate laundry也可以没有,其他的不能没有,另外需要parking。
老柳教车
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2015-8-15 19:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老杨 发表于 2015-8-15 09:55
! k" j! W/ C8 X1 iseparate furnace 可以没有,separate laundry也可以没有,其他的不能没有,另外需要parking。
, |- \) G2 ~# u; E
谢谢老杨 知无不言言无不尽为我们解答 , N4 i' s# d; U6 c. v. S- p' o) L
( Q8 \  \) P' x& P, M$ }) K3 \
还有一个问题是 窗户也一定要符合规格吧
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-16 15:35 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-14 18:44
+ B% k/ B# I" R- N0 @5 e有separate entrance吗?

& L) S% R. t% R' j0 F有。露天的车位需几个?是不是您列的几项都有了,就没理由不批?不用征询邻居意见了?还有其它的吗?比如面积与房间的比例,与锅炉间隔的尺寸。。。。。等。先谢了!
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-17 18:47 | 显示全部楼层
多谢老杨!和189 楼主。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-18 21:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jijing1111 发表于 2015-8-16 16:35- l) W9 D: T* B, |! }3 Q
有。露天的车位需几个?是不是您列的几项都有了,就没理由不批?不用征询邻居意见了?还有其它的吗?比如 ...
8 ]- y$ t7 g+ V- v3 r) \
如果地下室做了两个卧室,需要增加一个车位。三个卧室,两个车位。, [1 c5 Q, H# _7 v6 j# r2 V

' o2 G  ]* B& E# x3 b' ]其他的要求:窗户尺寸、门的尺寸、ceiling的高度、dry wall的厚度、烟雾报警器等。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-18 21:55 | 显示全部楼层
James-s 发表于 2015-8-15 20:42
, D4 j! o- s  \! S5 P4 \谢谢老杨 知无不言言无不尽为我们解答 * @0 C1 W0 e6 i2 Z- f% v' v
4 L( d+ b* ^) g0 f6 r" L
还有一个问题是 窗户也一定要符合规格吧
; V# @. M4 h8 H) `
是的,窗户和门的尺寸都要符合规定。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-27 16:31 | 显示全部楼层
请教您几个问题:& S. H/ a5 e6 J, @
1、请问2002年的房子,屋顶一般什么时候需要换?
5 k6 b7 I4 ?. P2 b4 u1 V2、地下室已经有一个pump,请问使用年限一般多久?
6 G1 `* f, Z! x: t, l4 F6 ]2 r3、有必要安两个pump吗?听说有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump,这个是不是更好一些?因为万一停电也不会影响。
8 Q/ L4 |  K5 X! b- q; `4、deck和fence不刷漆会不会影响使用寿命?
3 C) `. a- {0 i  S8 p谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-27 23:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
小青蛙 发表于 2015-8-27 17:319 W1 |6 w2 Y3 d" v& m% @$ E, G
请教您几个问题:5 B0 H3 l  R' g# u8 d* r& O) f0 i
1、请问2002年的房子,屋顶一般什么时候需要换?# s, k) ]& N1 m6 Y+ Q. @4 G
2、地下室已经有一个pump,请问使用年 ...

2 {  ^) [0 s4 Y6 [1、大约再过10年以后。
; n' B/ H9 N5 [# j+ M% @2、平均寿命10年。
8 P5 e5 E# l4 [7 u* D" @, Z- e" q3、你的房子所在位置是低洼地吗?如果是的话,可以安装两个Sump Pump,一般是一高一低,平时低的工作。如果你的房子一旦停电Sump Pump就会积满水,我建议立即卖房。
7 e# @9 g6 {/ H% ]9 j4、会。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-28 14:36 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-28 00:18
& w4 L3 Z; `" \' C7 W  t1、大约再过10年以后。
% n% k7 t* q4 ^2、平均寿命10年。
* G$ O5 `' m" A) \3 f$ R3、你的房子所在位置是低洼地吗?如果是的话,可以安装两个S ...
# _! g, r! U" O# F
谢谢您的回复。" p" P8 k! s! o. j  t, P
是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
鲜花(332) 鸡蛋(23)
发表于 2015-8-28 15:16 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
小青蛙 发表于 2015-8-28 15:36% ^) k; B3 r$ a" O/ b
谢谢您的回复。
2 o0 j, t' m: D6 d" a是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
4 z; ]2 z7 h7 T  i
你要是那几天没用水呢?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
小青蛙 发表于 2015-8-28 15:36
- h2 i/ c3 j; c谢谢您的回复。% Q/ [/ q2 H$ ^, [
是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
) v- J  g  ^# Q/ l% F5 {% ]
恕我孤陋寡闻,我既没有见过也没有听说过您说的这种泵。如果这种泵存在,在我看来也不会是很实用的产品。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-28 16:51 | 显示全部楼层
我也不清楚原理,只是听朋友说到过。谢谢您的回复。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-31 07:17 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请老杨推荐 做Flat Roofing 的公司 !多谢了!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-3 13:08 | 显示全部楼层
老杨,问个很愚蠢的问题,请问这里房子的面积是怎样计算的?是按内墙计算(国内说的“实用面积”、“套内面积”)还是按外墙计算(“建筑面积”)?1 |- ~1 Q' k" _$ T
例如,一间2-story high ceiling 的房子,楼梯口的位置、中空的位置算不算面积?怎么算?还是只是按有楼板的地方算?
. |5 ~; B8 \" H. T" @7 e谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:31 | 显示全部楼层
不惑之年不明白 发表于 2015-8-31 08:17- o( R) @8 A  Z8 R* v7 H" G# n- V
请老杨推荐 做Flat Roofing 的公司 !多谢了!

6 T. S& W5 M9 C* u& J9 \: r5 R0 ~, s  j780-716-8168 找小邝
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:33 | 显示全部楼层
anwx 发表于 2015-9-3 14:08
+ n: {) V! V( a, d* \. C3 n老杨,问个很愚蠢的问题,请问这里房子的面积是怎样计算的?是按内墙计算(国内说的“实用面积”、“套内面 ...
; t. A% N# i. d( l, {4 F8 ~
您不用谦虚,这是一个很常见的问题,很多人都问过。
/ Y$ @2 K% Y- G6 E$ a2 M* z; ~# f( l" P8 O1 z, X+ _
房子的面积是按照外墙面积计算的。如果有high ceiling,这部分只算一层的面积。楼梯也算面积。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-8 13:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老杨 发表于 2015-8-18 22:53
% ]4 B$ B/ w7 g如果地下室做了两个卧室,需要增加一个车位。三个卧室,两个车位。
* T; W( ?/ i2 W5 ?0 V4 _, n2 ?
& Y7 k8 u+ {+ W# S+ N其他的要求:窗户尺寸、门的尺寸、 ...
4 i. m; o! b* A0 r1 e
那可在此地库加一个厨房吗?RF1的地。另外,我家正门前区域的马路边,能停2辆车,这也可算2个车位吗?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-8 14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 MagicRock 于 2015-9-8 15:29 编辑 * |, C2 x3 ^1 e3 A( B
' b/ C+ L- K1 `* s& x  L8 h/ c
问个问题,一般什么情况需要安装两个furnace?谢谢。