不惑之年不明白 发表于 2015-10-21 22:46
' ^1 h9 N& B( P! s% u: v多谢老杨,还是有两点不太清楚:
5 E7 a1 m5 T9 d1 怎么做两个不同的zoning?
9 o6 ?( m% X4 R4 g1 O2 何谓 “已有的 Secondary Suite”?, z' z( b ]/ U
9 d+ L+ P) s6 W K1 \所谓两个Zoning就是在从furnace管道出口开始就设两套不同的管道一套供楼上,一套供地下室,两套是独立的管道系统,而通常家里的管道主管道只是一条。这个系统对furnace也是有要求的必须是2 stage的furnace,风扇是可调速的,管道要有单项通气的dumper等。楼上楼下两套温控器,可分别调温度。! a$ x) m- j2 \# |# {, @6 `$ C
8 l7 ^, C( `4 j/ g市里的inspection是与permit/plan exam系统构成一个整体的。你要先递交相关图纸申请secondary suite, 市里先审你的图纸,如果你上边标了两个furnace或两个zoning通过了plan exam拿到了permit但inspection发现你没做,inspection当然要fail了。但如果你只标了一个furnace或一个zoning,但由于你是已有的secondary suite通过了市里的plan exam拿到了permit的话,inspector没有可能已你没有两个furnace fail你。Inspection的主要目的是现场检查你的施工是不是按照设计来做的。
, [/ n+ x5 A7 B, Y. g! ~2 y
+ q7 V W* ?- @已有的secondary suite是指你或者前任屋主没有经过申请就直接做了secondary suite(正常的做法是先申请再做),然后你补交申请使这个已有的secondary suite合法化。