埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3167|回复: 2

请大家共同交流

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-7 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。8 K0 K/ v- r, T$ e
       6 j7 O' I5 ]7 L1 {" b
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好* x2 Q" I  }' d- c* `
         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
$ v, c; y, h/ ?' a8 \; a        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。! b6 f4 {) |) Q+ J  \4 \
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:) m+ j7 e2 `) g* _) h. M9 l
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
2 t1 Q5 i7 v8 y  d" i9 nreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
6 t5 }7 W, v9 U# z3 l) b3 h有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
! A" D# P% d: v3 V( `要会看cable schedule,drawing。会查tray号。+ R+ {# A- P; K6 t! O
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
# B! w2 d2 F; z# O% R6 T; J3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
" q3 o9 \' _  `4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
/ i4 j! Y% F4 r! [, j# f5、会用radio2 z# U. G& b! O4 [$ B: d
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后2 s7 e# ~4 M  I8 U
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。  h- W3 W- j8 g$ S: N
干过几次多注意就都知道了。$ `, H; h! U2 f' _1 R4 z
. w5 L, X0 ]6 \5 |2 o4 W: t
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]