1 K5 a( x9 ~6 }/ P' K
9 \' i1 c7 F, X. w% L第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么1 g; i1 N2 E% r, H3 Z
# w* f- p# R/ P* w& z; L; X3 G3 T答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.$ U2 ?* o' ]4 m. n7 k
( x c. p7 S2 _/ V: L" H/ Z; v& x
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
" e4 M: I- S! ^/ A- ]: \' U( I7 q8 K: u& l" D9 h
( D; c+ m# a- O1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好& ~3 d/ ]3 J, `: W x: b
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
& `# k2 g7 P; B+ v8 l 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。1 @1 W1 L' F- x3 q3 \1 u# [& }+ w/ q
' U" A, b: U* s6 T% K4 \8 K/ B要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
7 h4 P' e, \( o容易搞错。
( x! C+ }% K: b: d4 p' e
2 Z& x3 l$ F$ o这个问题很难答的全面。我补充几点:
) E& r5 V; {* L+ @, V1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。; F. O# [; X$ v
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
% }3 T4 l+ v4 S有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
# O, L0 Y4 V6 g, |* n% o" m要会看cable schedule,drawing。会查tray号。* P, A9 J7 }" ~- j- {( R3 Z; D3 f# t
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
& V8 w6 b9 I2 K0 l3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
/ B0 o- d Q: M) t1 [4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
% M6 h$ Q; Y$ g0 j; j, u: D6 j; h4 D s5、会用radio
. E, X f) Q# {0 a0 Z( W6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后/ E1 ?' R" l0 Z* c" e
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。6 M4 R9 ], _4 T5 g8 Y
干过几次多注意就都知道了。 |
|