我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。
( k2 q+ v( [& V
9 X: z7 ~; r" b, E" w( u6 e1 W" I/ Y! H1 v控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。
# k! J4 C; t7 ^3 {% U- ~5 }8 f% [' v) g+ U
系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf
& ^# G2 C3 D& Q; Z
% _0 y; d9 h: O. [; k- G0 t系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:
0 ], F  c# p) Q# c) r- }http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf
+ P4 c$ v; p2 s! J  O  W2 l( B3 N5 ?1 L. r7 q- L$ p" v
欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了
9 y  w$ V. ]2 n# A6 C; V0 I6 x" d# m+ |' Q9 ^% }
6 |0 f, W6 N& v: y. T, \, i" {5 ]( U9 [

5 C' p% K4 d# G# w8 ~/ a% |5 {+ v; }5 S, d1 v5 K* n8 M+ m

' \0 h  q) {. V; y
- P/ z: f$ x+ s% [1 G
" _( W5 ~; k" [9 a( U+ |+ y) r: E2 f# `& d& F7 ?; T
: v. k: G$ s& z: B! M

8 G) a/ {: a! I) M/ V
/ ?3 s3 @4 S9 \* k- V' q% u& f8 ]- W9 F/ I& P7 ]
' l# k  a/ }$ }- a6 \' w* _
% j, `4 J& k/ X2 @8 d8 ?
*****************1 v1 ~# x& F- w' c; X& P
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。
# {* e/ k( T, |8 l% l2 P' Z2 J% \) |" N, J9 e1 j" S9 f6 j. q" T# l
Thermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice
6 z; A! n! w9 J! k5 L7 t8 Z# N3 V9 L% J  Z: H
+ a7 ~+ U  o( X7 Q2 `
谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康
2 p' }0 B6 y% S2 E3 d0 c2 v9 a. r; }4 z% X

# x' s/ W. d' Z2 e4 y$ D$ n互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器
& \. D, z& z2 R5 c) Oemr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
8# goodman
/ c8 P( S& p9 K% s' v' g5 ~6 o! x8 V. p2 j8 L7 m
. n1 o0 i, Q- u% ^: J
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
老柳教车
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的