氧量调节控制原理6 P, d3 R; z$ `8 g. y8 o
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.% t. t* j9 I$ x5 o) {
采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.1 g7 b$ N' J; e, A- X& l
1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。
2 Q4 ]5 R! c5 M. k2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:- v+ P2 s& \4 U& P$ }' f
a. 未进入氧量调节的工作曲线。7 }7 O' Q0 M' A# p) h( z7 D$ r8 G# ?
b. 安全线 (CO临界线)。& _0 @( Z9 y% }* q7 @
3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。
* `; k% J5 T: O* _% q) ^4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。
' n3 S3 q+ D/ ^5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
; {5 a4 k8 Y. l: J. aa) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
0 w6 p5 D; a7 t4 l1 T# ~b) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|