鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
( D! J& {5 A( R( o8 `- Z(1)日检3 s. c/ k P# c: E) d+ S6 g" P7 N! _
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
! W* A; J# J1 [ R2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
! c+ S; c$ l& a v( k$ t+ H0 R7 ]3)有无异常噪声;
) F/ M& U% u9 o, Y) G/ }4)确认通风栅格无阻塞;
( X: a3 {. e6 @5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。& I$ ?$ ?* |, Y0 [- C7 w! g
(2)周检
+ W0 \) ~3 T7 }# H1)测量并记录电池充电电压;
5 m2 j" T& u9 u2)测量并记录电池充电电流;
4 H4 Q9 `! O, ^: ~5 U) @ F3)测量并记录UPS 三相输出电压;- c( S% y$ l, h; D
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。: l! p9 Q, ?1 T3 g$ ?
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
1 a% P, n' e9 b) U. m* `(3)年检
- Z K2 l) r- P+ n7 A每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
. k9 j& j+ K8 j& a5 Y1)首先按周检的内容进行检查;" I5 p/ |* }0 T3 Y1 [/ g
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;* D2 L3 r3 B% {
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;7 L, Q" l& |( P
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;5 L4 h6 Q$ P A9 I% \
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;: W. J9 M) h U
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:* {! b# Q9 n4 f: D( U8 S; A M7 R; v8 v
电容----检查漏液、变形等
3 W1 O2 y3 z. d% w$ B6 d# G磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕4 I' h6 r# S; U- _8 l
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
& k# v O; U4 A: B: {+ u( Q印刷电路板----检查清洁度和完整性
5 @8 h' R9 ]: ` E. m8 ?7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;5 p1 C& f* I; H1 Q% a
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;3 [# ~7 m" S' w- U. A
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。9 o! j X: `' O% v" x5 b9 F+ B `
(4)其他检查8 N+ w1 F9 @: Y4 c: f
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
2 L" `* X2 l# Y' E' ?, K. N2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
" O6 _9 ~% y% t0 h- l/ f3.1.2 电池维护1 L0 v1 P, p, \2 N; S
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
2 ]4 I+ ], u7 r# a(1)蓄电池保养- G9 F" G ]# ~" \
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
2 j ^: L8 V8 I4 P z8 ]& N1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;' i0 M! x" e2 J, O
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;! A8 X6 [9 w7 g# w' N- y
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;& f$ u, V) U. f! x4 I! e" y
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
& N V2 X; P) |( t" l7 D, \! C5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
+ J* |1 F: M2 f+ M" c: L' g+ U6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
5 T' V4 i$ l! z' \7 ~(2)手动电池自检
. X% E$ I5 H) w6 g允许手动电池自检条件为:- v( x- E3 S3 n q
1)电池接触器闭合;3 f- |: M* j8 X5 G7 |$ V" O
2)电池处于浮充状态;. v- y2 P; @% f: R) Y- m$ h
3)整流、逆变通讯正常;5 N$ |5 Z6 B* s3 x0 F2 C/ h. |# {
4)电池状态正常;3 C3 Y" d6 x9 v* |: T" Z4 s
5)整流器工作正常;6 }/ I0 A$ t9 x& Y; R
6)市电电压正常;
5 D, o% F. T) y% M0 d7)逆变器正供电;
0 A4 y5 w! {7 K" E% J8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;# v/ d& V* N$ i* H
9)UPS 不处于联合供电状态。
0 S u9 F1 L: [以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
" P# k4 h: I9 I' r7 T5 L- e( V按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。6 W: v# m$ } K/ r
电池自检结束转均充。
. g3 m# U/ i0 n2 N$ S" l(3)自动电池自检
* Q: K* X- E1 n当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。- K, I/ `( E% w( @! A! n
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。: E& |( e! A/ O
3.1.3 故障检修) v/ c- ^( J( X* |; A
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。6 r7 M) n1 m+ B. u! p
3.1.3.1 故障诊断基础6 d7 Z4 |8 Q/ F4 f4 X/ }
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:+ A4 R* c" E3 G! R
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;' O( }( q. V n t+ R$ z
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
! O/ ^3 ~ t& G! Y5 P) K+ t: E如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
h$ @1 l" }0 D. f' k3 i3.1.3.2 故障诊断步骤5 H5 n. N( V; ^3 z+ q) ?" r! ~
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。, \8 c# Y6 q. q2 O, u+ p$ A
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
7 Y- [# a& {( \) `* ]4 [# l* v1 k/ a【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
' W+ d& [0 S4 Q2 |2 {6 Z3.1.3.3 异常处理
4 f1 z3 j0 h4 ~5 \UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。. H6 @, k) |. @1 r' ~' w
表1 无告警指示的故障处理
; n1 F$ U$ B& L+ a: S序号 现象描述 原因分析 处理办法- k5 K% x/ t% s1 O9 u! p! ]) P
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入7 |. o2 m# k1 S1 ?
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
* [3 E( ]0 N; ~2 S: ?7 v" @$ m# m2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
3 i% H& p, A& U, I/ z: o2 y# B" y3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理/ k0 O2 e6 Y+ {& a
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。) c3 b9 m m2 _
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。# G! J* ?4 M4 N/ u* H' O* b' X
/ R( t$ r5 P, `( X+ K* U7 ZiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
/ V, b) C4 M( Q# x1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
) Y! x0 @9 Q/ \4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
. L; v4 O4 ]! w2 K7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP- m0 r- c# R' V- e D3 x/ O
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 1 r) B Z$ S) w
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
; U- g2 m3 k* i/ c* b/ A4 ]/ c2 X15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 5 o" m2 N# p7 |" l& j
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
/ {& q3 C! V2 r5 `1 E4 ]8 Y6 h21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个" [( X, D1 w# w$ c7 U; U
4.2 显示控制面板6 Y& h& `( o0 J( b3 c
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|