本帖最后由 rdu 于 2014-9-7 18:42 编辑 ( ?& s$ X1 L) B( s9 q' e/ f8 b, r* p
cyy2006 发表于 2014-9-7 17:50
+ X5 |. k( R$ V假如是condensation 问题的话,要怎么修?谢谢! 3 Q+ n, r. ]1 V7 ^' [! X/ l; Y
8 z* ? j6 u P: I6 j4 p; n" g- s
如果是ice dam, 比较简单, 第一, 阁楼加保温, 可以自己租机器, 加保温絮。第二, 加强阁楼通风, 保持阁楼内与屋外温度相同。( z5 p# Z9 O1 o8 L, u, ]
如果是condensation, 第一, 检查阁楼内所有管道终端, 不要把潮湿气体排到阁楼内。 同时检查天花板上有没有安装vapor barrier, 如果没有, 那可能比较麻烦, 从新安装需要从新订drywall.。 不过, 如果没有任何管道把潮湿气体排到阁楼内, 应该不会出现很严重的漏水现象。不管是ice dam, 还是, condensation , 加强阁楼通风都非常关键。
; k" \ h) k8 D! u* O* Y自己去阁楼看一看, 如果发现有管道终端在阁楼内, 那么应该是condensation的原因。如果该管道是 卫生间排气管道, 应该是连接到屋顶外。如果是下水道排气管道, 应该加avv阀。如果是一些乱七八糟从房间出来的管道, 如果没有什么用, 就用胶布把开口封死。- o0 E' q, ~$ r. @& t
记住, 去阁楼一定要注意安全, 千万不要踏在drywall上了, 那样, 你会弄坏天花板, 并且摔下来, 受伤。 |
|