鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 ( o- e5 k, ~8 F
6 |/ i- \6 _- ?; [! Q) T% N% S, G今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
- e6 L1 Y% j9 v; k& C6 D8 E# ?4 R) [
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。9 M% { X' c& y$ n
( \4 u! c' ?% p9 c- y& u我的观点如下,' [- t: M$ z' C( \' I) U
; t. R. Q1 |" p# V8 j% R5 p2 {先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。0 m8 R, S/ [8 k) J" S5 v; b
8 e6 U8 z0 a: m: D c这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。$ ?: L1 A( z# y% I! @$ J
5 s: l6 y5 B* g( b, U. K
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
, F2 A* z4 ~2 `- D% S$ c$ a: O; h7 p) X) N* [$ X7 H( y) q3 x
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
/ x3 t7 D' u* h3 b" M( s) u' u, P7 i4 W
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
: ^. d: A z" M5 c" Z
( T7 k* h9 c4 j ?: J3 {0 l, f这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。0 r" p4 n( m8 Z) G) l
' y' P1 f+ b9 N2 F5 R就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。2 e/ f8 P; v% B6 H/ h& Y1 u6 a
; X: ]8 r% I# ~房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。" @6 K" y) o7 Z! m: w2 q
5 E4 X: H: k$ G3 S+ @ P
3 p/ O/ q, Q' Z" t补充内容 (2021-6-13 21:41):
8 O: h& ~8 }2 F1 U, p- n( H2 N( E白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
, v! |/ j5 G# N( {9 C
6 q4 V2 Z: R) H' t# l0 t. w# C5 a9 c补充内容 (2021-6-13 21:43):6 u3 k% o0 X8 M/ r1 Z
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
4 j# q/ n8 X% J A
6 G0 T, o& J1 a* L7 P补充内容 (2021-6-14 09:35):
. X& ^! F: x* l" u; ^- _我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|